خطای oH1 اینورتر C2000 دلتا

ارسال پست
دارا طیب زاده
پست: 2
تاریخ عضویت: چهارشنبه 4 فروردین 1400, 4:08 pm

خطای oH1 اینورتر C2000 دلتا

پست توسط دارا طیب زاده »

سلام
یه خطای oH1 روی اینورتر C2000 نشون میده علت چیه و چطور میشه برطرفش کرد؟
نمایه کاربر
Erfan Golzar
Site Admin
پست: 22
تاریخ عضویت: چهارشنبه 17 دی 1399, 10:56 pm

Re: خطای oH1 اینورتر C2000 دلتا

پست توسط Erfan Golzar »

دارا طیب زاده نوشته شده: چهارشنبه 4 فروردین 1400, 4:10 pm سلام
یه خطای oH1 روی اینورتر C2000 نشون میده علت چیه و چطور میشه برطرفش کرد؟
سلام
زمانیکه دمای IGBT اینورتر C2000 بین 105℃~110℃ برسه پیغام OH1 Warning نشون داده میشه و وقتی که دما به بالای 110℃ برسه پیغام OH1 Fault نشون داده میشه.
پیغام OH1 Warning در عکس زیر نشون داده شده .این پیغام روی عملکرد اینورتر تاثیری نمی گذاره.

تصویر

پیغام OH1 Fault در عکس زیر نشون داده شده . عملکرد اینورتر زمانی که این پیغام نشون داده میشه متوقف میشه.

تصویر

شما باید زمانیکه هر کدوم از این دو پیغام رو دریافت کردین دمای IGBT اینورتر رو کاهش بدین
1.کاربر باید عملکرد فن اینورتر رو چک کنه و درصورتی که الیاف یا هر گونه شئ خارجی مسیر خروجی فن رو مسدود کرده باشد مانع رو برطرف کنه.
2.اگر دمای محیط زیاد باشه باید از تجهیزات خنک کننده ی خارجی استفاده شود.
3.مسدود شدن یا آسیب رسیدن به هیت سینک اینورتر میتونه باعث اختلال در پراکنده شدن گرما بشود.

زمانیکه دمای IGBT به زیر 100 درجه برسد پیغام Warning ناپدید میشود ولی برای برطرف شدن پیغام Fault باید پس از خنک شدن IGBT دستگاه RESET شود.
دارا طیب زاده
پست: 2
تاریخ عضویت: چهارشنبه 4 فروردین 1400, 4:08 pm

Re: خطای oH1 اینورتر C2000 دلتا

پست توسط دارا طیب زاده »

Erfan Golzar نوشته شده: چهارشنبه 4 فروردین 1400, 4:14 pm
دارا طیب زاده نوشته شده: چهارشنبه 4 فروردین 1400, 4:10 pm سلام
یه خطای oH1 روی اینورتر C2000 نشون میده علت چیه و چطور میشه برطرفش کرد؟
سلام
زمانیکه دمای IGBT اینورتر C2000 بین 105℃~110℃ برسه پیغام OH1 Warning نشون داده میشه و وقتی که دما به بالای 110℃ برسه پیغام OH1 Fault نشون داده میشه.
پیغام OH1 Warning در عکس زیر نشون داده شده .این پیغام روی عملکرد اینورتر تاثیری نمی گذاره.

تصویر

پیغام OH1 Fault در عکس زیر نشون داده شده . عملکرد اینورتر زمانی که این پیغام نشون داده میشه متوقف میشه.

تصویر

شما باید زمانیکه هر کدوم از این دو پیغام رو دریافت کردین دمای IGBT اینورتر رو کاهش بدین
1.کاربر باید عملکرد فن اینورتر رو چک کنه و درصورتی که الیاف یا هر گونه شئ خارجی مسیر خروجی فن رو مسدود کرده باشد مانع رو برطرف کنه.
2.اگر دمای محیط زیاد باشه باید از تجهیزات خنک کننده ی خارجی استفاده شود.
3.مسدود شدن یا آسیب رسیدن به هیت سینک اینورتر میتونه باعث اختلال در پراکنده شدن گرما بشود.

زمانیکه دمای IGBT به زیر 100 درجه برسد پیغام Warning ناپدید میشود ولی برای برطرف شدن پیغام Fault باید پس از خنک شدن IGBT دستگاه RESET شود.

ممنونم لطف کردین مهندس.
ارسال پست