جریان کشی بیش از حد موتور

پست توسط بابک ثابتی »

سلام
یه فن داریم خیلی بزرگه . وقتایی که خاموشه باد باعث حرکتش میشه و وقتی میخوایم روشنش کنیم موتور آمپر زیادی می کشه
راهی هستش که بشه این جریان کشی رو کنترل کرد؟؟
Miladgolzar
پست: 2
تاریخ عضویت: چهارشنبه 1 بهمن 1399, 11:26 am

Re: جریان کشی بیش از حد موتور

پست توسط Miladgolzar »

سلام
موتور چند کیلو واته و اینورتر چه برندی هستش؟
بابک ثابتی
پست: 3
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 28 دی 1399, 12:32 pm

Re: جریان کشی بیش از حد موتور

پست توسط بابک ثابتی »

مهندس موتورمون 2.2kw و اینورتر سری B دلتا ورودی سه فاز هستش
Miladgolzar
پست: 2
تاریخ عضویت: چهارشنبه 1 بهمن 1399, 11:26 am

Re: جریان کشی بیش از حد موتور

پست توسط Miladgolzar »

توی فن ها به دلیل اینکه در لحظه ی راه اندازی ممکنه فن در جهت مخالف داره می چرخه یه جریان لحظه ایی زیادی می کشه و باعث خطا روی اینورتر میشه بهترین کار اینکه شما ابتدا روتور موتور را قفل کنید و سپس اونا به حرکت در بیارید برای این کار نیازه پارامتر های درایو در قسمت جریان دی سی رو تنظیم کنید ابتدا درایو یه جریان دی سی تزریق میکنه، شافت قفل میشه بر اساس زمانی که توی پارامتر های دی سی براش تعریف میکنید و سپس شروع به چرخیدن میکنه
بابک ثابتی
پست: 3
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 28 دی 1399, 12:32 pm

Re: جریان کشی بیش از حد موتور

پست توسط بابک ثابتی »

ممنونم مهندس